剪力墻頂部水平鋼筋與剪力墻水平筋不同
剪力墻頂部水平筋3b16,剪力墻水平筋是b12-200,3b16在壓墻筋輸入,是否會取代最頂部的水平筋2b12
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
目前軟件還不會壓墻取代剪力墻的水平鋼筋。
下面是前段時間對鋼筋處理的解釋:
這樣的4c12-200鋼筋,應該用暗梁定義布置,并按設計要求布置大剪力墻底側加設置暗梁高,但布置暗梁后剪力墻的水平在暗梁范圍內是不計算,圖片1;這樣暗梁頂和底的鋼筋就要按剪力墻的水平鋼筋設置,圖片2假設是C14,設置的4c12在暗梁屬性的側面鋼筋中輸入。
“請問可以說說為什么要用暗梁來布置嗎?”只能是這樣設置計算的鋼筋才合適,如果你是用壓墻筋計算與剪力墻水平鋼筋是不會考慮扣減,只能是多計算了鋼筋。
2016-05-12 10:35:07
-
壓墻筋是加強部分,不會取代墻的水平筋計算。