54****@qq.com 2014-08-06 16:57:53 | 廣東省 土建 | 2741查看 1回答
剪力墻水平筋起步問題
12G901里面剪力墻水平筋起步為50mm,但甲方提出12G901只是做為施工用的,不能作為工程量計算依據。甲方認為剪力墻水平筋起步應為S/2,剪力墻水平筋是整棟樓布置上去的,不是以樓層為界限布置了。各位高手有何看法,望指教,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
既然是施工所用依據,那計算一樣是這樣;而甲方提出不是計算依據,可要其提供計算用什么依據(那個規范)
回復:規范是這樣,可要其提供規范依據
2014-08-07 11:15:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看