-
icw1v1 2016-05-06 22:42:28 | 陜西省 其他專業 | 825查看 8回答
基礎梁鋼筋標注問題
請看圖,圖中的基礎梁,每跨的上部跨中鋼筋5C25/4C25全部貫通設置嗎?底部的支座筋10C25 2/4/4通長設置嗎?問題補充:跨中上部鋼筋通長設置嗎?有幾根通長設置? 跟底部支座筋如果與底部鋼筋規格一樣就通長,等于就是說底部2根25的通長! 主要想問的是不是通長設置!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上部標注的是跨中筋,單跨錨固的跨中筋。
下部標注的是支座筋,不是通長筋,按支座筋構造計算。
下不得通長筋在集中標注中的B2C25就是。
用基礎梁定義就輸入就位了。
2016-05-07 07:53:09
-
2016-05-07 17:58:41
-
你的這道梁是基礎梁上部筋貫通,下部兩根貫通其余下部為支座負筋。
2016-05-07 17:33:51
-
你好,你的這道梁上部的鋼筋5C25/5C25是通長鋼筋,底部鋼筋通長筋是2C25。
2016-05-07 19:00:59
-
上部標注的是跨中筋,全跨貫通布置。11G101-1-68頁
下部標注的是支座筋,不是通長筋,按支座筋構造計算。參照11G101-3-71頁。
2016-05-08 08:37:28
-
圖中的基礎梁,每跨的上部跨中鋼筋5C25/4C25全部貫通設置嗎?底部的支座筋10C25 2/4/4通長設置嗎?
圖中的基礎梁,每跨的上部跨中鋼筋5C25/4C25 不是全部貫通設置,在每跨中錨固.底部的支座筋不是通長設置.
2016-05-07 20:25:42
-
首先我們要搞清楚,基礎梁和框架梁的受力剛好是相反的。
集中標注上說的很清楚B2C25說的就是通長下部筋;10c25 2/4/4 的意思就是2根通常為第一排,第二三排就是分別為四根25的鋼筋為支座負筋,上部5C25/5C25的意思是上部通長設置兩排鋼筋,第一排位5根25,二排為5根25。
2016-05-08 10:04:46
-
基礎梁與框架梁正好反著看,基礎梁上面跨中正式框架梁西部跨中,基礎梁下面支座是框梁上面支座負筋
2016-05-12 16:32:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看