雪落棠梨 2016-04-29 09:51:21 | 山東省 土建 | 547查看 2回答
鋼筋算量導入圖形算量后框柱和暗柱的處理
鋼筋算量導入圖形算量后框柱和暗柱都要改為剪力墻嗎 如果不改,繪制建筑面積時總是不能形成封閉空間
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:框架柱按框架柱不變,暗柱,用柱墻轉化為剪力墻。
2016-04-29 11:03:06
-
鋼筋導入到圖形中,是不導入暗柱的,因為一般省市暗柱都是執行墻的定額子目。框柱是要導入的。
在繪制鋼筋的時候,暗柱的部位是要畫滿剪力墻的,這樣鋼筋計算準確,同時在圖形中也是有墻的。繪制墻的時候,盡量做到相交。這樣會形成封閉空間。
如果導入到圖形中還是有些不封閉的空間,隱藏柱子,把墻體延伸就行了!
2016-04-29 10:00:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看