ice 2012-11-16 09:48:29 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 2回答
樓板上負筋的繪制
樓板圖紙上有的地方標注了負筋,有的地方沒有標注,也沒有標注跨數,是不是沒有標注負筋的地方就不需要繪制負筋了,另外,在施工圖中如何看出負筋的布置范圍,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓板圖紙上有的地方標注了負筋,有的地方沒有標注,也沒有標注跨數,是不是沒有標注負筋的地方就不需要繪制負筋了,【是的,沒有標注的地方就不需要繪制負筋】另外,在施工圖中如何看出負筋的布置范圍,【一個負筋的標注就是這塊板的板邊長范圍內】
2012-11-16 11:06:29
-
在整塊板的一邊不是一條線地方,圖紙一般是不需要全部標注負筋的,板負筋是在整塊板的四周布置負筋的,必須形成板周圍封閉狀態,也就是板的周圍支座全部加強
2012-11-16 10:51:26