會飛的魚 2016-04-10 22:36:56 | 湖北省 安裝 | 3663查看 3回答
阻火圈的使用
如圖,阻火圈在室外陽臺雨水立管、空調板上的空調冷凝水立管、水暖井排水立管、雨水立管都包括在這個排水管的范圍嗎?都需要用到阻火圈? 管子直徑都是DN100的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外陽臺雨水立管、空調板上的空調冷凝水立管、雨水立管不需要,水暖井排水立管如果有樓板就需要,另外就是穿過防火墻。
2016-04-11 13:24:21
-
你好,阻火圈就是室內大于等于de110的塑料排水管穿樓板才加的,不是所有的都加。
2016-04-10 22:40:52
-
雨水(也叫雨排水)管包括在這個排水管的范圍內,如果是在室內需要用到阻火圈,室外的不需要。
2016-04-11 09:20:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看