ccc30 2012-11-19 10:15:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 1回答
梁的錨固問題
我最近發現很多梁左右兩邊的墻或者梁的寬度都小于圖集規定的0.4Lae,而且很多都設計都沒有說明這個地方怎么處理?,F在跟施工方對數這個問題的錨固一直是我們爭論的焦點。大家多留意留意身邊的工程,看看是不是有這種情況?你們又是如何處理。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實這0.4lae是按傳統的算法的,按實際施工的11G應該是按到支座的對邊來考慮的,畢竟按0.4lae不符合實際,鋼筋向外凸,軟件也按到支座的對邊為默認的。我們工程還是要按這個來做,更合理。
2012-11-19 10:45:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看