文竹 2012-11-19 11:29:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 2回答
暗柱箍筋布置的是C8@150,但計算出來數量不符,是何原因?
2.9米的層高,計算出來暗柱數量是33根,工程計算設置里面暗柱箍筋設置成如圖狀態才能改變,請我一般是否都有修改計算設置里面的這個狀態?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不管起步間距的事的 應該是搭接區加密了 柱子縱筋如果是綁扎連接的話 綁扎區域是要加密的 加密按100 5d 取小值計算
2012-11-19 12:43:50
-
在搭接的部位,箍筋應按5d和100取小值,所以箍筋的數量會多算。這是正確的。
2012-11-19 11:54:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看