  • T接箱如何套定額

    請問1、T接箱陜西的套接線箱還是配電箱?套不套電纜頭,套的話1個箱子幾個? 2、圖紙中未注明的話,箱子安裝高度多少?位置是在哪里(主電纜走橋架,支電纜走管,平面圖中也找不到T接箱)? 3、其后的分支電纜預留長度是預留終端頭1.5m呢還是半周長? 4、圖中的方框中應該沒有穿刺線夾吧?

    穿刺線夾

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •  “電纜T接箱”,就是在主電纜上制作分支接頭時,用來保護接頭部位的那只鐵盒子,發生此類安裝內容時,可按如下方法套用定額:

        1、電纜T接箱安裝,按其半周長套明裝接線箱安裝子目,箱子主材費另計。

        2、無論分支線是電纜還是電線,其接頭均套用戶內干包銅芯電纜頭制安定額、數量1個(不分三芯、四芯、五芯電纜)。
      電纜T接箱:主要適用于建筑及工業電氣設備中作電纜不能切斷時的“T”形分線連接用。 以往的導線的“T” 形連接通常采用剝開電纜絕緣、將分支導線繞接在主干線上、包上絕緣包布的方法。這種接 線方法的危害是可靠性差、 接點電阻大, 極易引發用電事故; 而且當分支導線截面>10mm2 時靠手工繞接就難以操作。

        據圖,你這只T接箱在電纜井內。

        另外,其它還要看系統圖。

        供參考

    2016-03-17 07:49:01 