15029048007 2023-07-12 09:19:55 | 陜西省 安裝 | 736查看 1回答
T接端子至電表箱的電纜長度計算
圖紙上是T接端子,算量時 T接端子至電表箱的電纜長度。按照水平距離+預留配電箱長度計算的。但現場做的時候用的是穿刺線夾,因橋架不滿足穿刺線夾的并排擺放,采用上下錯位連接。導致這部分電纜不夠用了。這部分該如何處理?咨詢單位說是 這個簽合同、對量時候你們自己提出異議,當做施工單位綜合考慮。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
T節端子部位也應是一端,電纜的兩端都應該加預留長度。按這個道理來解釋和算量。
2023-07-12 09:23:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看