春華秋實 2016-03-11 12:57:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 1回答
層高設置與分層鋼筋量匯總有關系嗎?在另一層繪制的本層構件,鋼筋量匯總在報表中的哪一層?
層高設置與分層鋼筋量匯總有關系嗎?在另一層繪制的本層構件,鋼筋量匯總在報表中的哪一層? 對于軟件的層高設置問題,一直存有疑惑: 層高設置與鋼筋量的分層匯總有關系嗎? [例如:設置-3.5~±0.00米為基礎層,0米~5米為首層] 1、圖紙設計中,±0.00下有部分筏板基礎重疊,上層筏板必須在首層中繪制輸入,而其標高是在基礎層中,全部匯總計算后,該筏板的鋼筋量,在報表中是匯總在“基礎層”還是“首層”中? 【就是A構件(標高)在基礎層中,但是是在首層中定義并繪制(通過修改標高將構件降低到準確位置--“地下基礎層”),匯總計算后該構件的鋼筋量被統(tǒng)計在基礎層還是首層的報表中?】 2、一個大型的水池的池壁,池壁跨越多個設置的層高,應在一層中繪制池壁(手動修改標高),還是按照剪力墻屬性中每層默認的“層底標高~層頂標高”繪制,然后每層向上復制構件?這兩種繪制方式對鋼筋算量(鋼筋節(jié)點構造)有無影響?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
層高設置與分層鋼筋量匯總有關系嗎?
【肯定有影響的】
在另一層繪制的本層構件,鋼筋量匯總在報表中的哪一層?
【在哪一層繪制的,報表就匯總到哪一層的】
對于軟件的層高設置問題,一直存有疑惑: 層高設置與鋼筋量的分層匯總有關系嗎? [例如:設置-3.5~±0.00米為基礎層,0米~5米為首層] 1、圖紙設計中,±0.00下有部分筏板基礎重疊,上層筏板必須在首層中繪制輸入,
【遇到這樣的情況可以使用筏板變截面來處理的】
而其標高是在基礎層中,全部匯總計算后,該筏板的鋼筋量,在報表中是匯總在“基礎層”還是“首層”中? 【就是A構件(標高)在基礎層中,但是是在首層中定義并繪制(通過修改標高將構件降低到準確位置--“地下基礎層”),匯總計算后該構件的鋼筋量被統(tǒng)計在基礎層還是首層的報表中?】
【這樣匯總是到首層中的,因為是在首層繪制的】
2、一個大型的水池的池壁,池壁跨越多個設置的層高,應在一層中繪制池壁(手動修改標高),還是按照剪力墻屬性中每層默認的“層底標高~層頂標高”繪制,然后每層向上復制構件?這兩種繪制方式對鋼筋算量(鋼筋節(jié)點構造)有無影響
【應該是直接設置池壁的高度的,因為你多層設置會計算搭接的】
2016-03-12 18:18:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看