行者無疆 2016-03-10 10:39:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2009查看 3回答
山東 衛生間涂料防水上翻高度
老師您好:衛生間圖紙設計做300mm 的防水反沿 ,但是圖紙沒有說防水涂料是否上翻。 問題:山東地區 衛生間這個防水涂料是否上翻?依據是什么?哪本圖集或者規范? (注:是衛生間,不是屋面什么的)問題補充:300高的砼防水反沿。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個在 I 建筑地面工程施工質量驗收規范(GB50209-2002) 中明確描述的,截圖如下:
同時在圖紙中一般也會有說明的。
2016-03-10 11:01:54
-
你這前后的“設計做”和“沒有說”是怎么回事,如果說是衛生間大樣或說明設計有要求,那么就是要做上翻防水。
2016-03-10 10:43:01
-
參照衛生間防水工程驗收規范
3.基層表面應平整,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。基層含水率應符合防水材料的施工要求。防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250mm。浴室墻面的防水層高度不得低于1800mm。
設計中有300mm高的混凝土反水坎,那么你的涂料防水也要做到相同高度,要不然水會從混凝土坎與地面接縫處滲漏。
2016-03-10 14:35:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看