sunmz2009 2016-03-02 14:20:47 | 山東省 土建 | 10606查看 1回答
基坑護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁,計算灌注樁長度時若沒有明確說明,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?
基坑護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁(冠梁高度80cm),計算灌注樁長度時若沒有明確說明,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?哪里有這方面的規范嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納算到冠梁底,冠梁通長算
2016-03-02 15:19:46
-
麻煩問一下,山東省定額計算規則中對基坑支護鉆孔灌注樁頂部的冠梁
麻煩問一下,山東省定額計算規則中對基坑支護鉆孔灌注樁頂部的冠梁,如何約定,鉆孔灌注樁體積需要扣除冠梁體積嗎?
-
護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁(冠梁80cm),計算樁長時,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?有相關規范嗎?
-
1.圖中灌注樁混凝土量算至冠梁頂還是冠梁底,同樣冠梁體積如何計算?2、冠梁、連梁模板如何計算,算三面還是豎向兩側?