    我想計算消防啟泵線的工程量,但是計算到第3層的時候發現消防啟泵按鈕是和感煙探測器連在一起了,兩個起泵按鈕并沒有多余的線連接,這時我要怎么計算工程量?幫幫忙~~~新手剛接觸安裝這一塊

    弱電系統

    多余

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:啟泵線就是系統圖中紅線貫通的ZRBV-4*1.5的線,不需要和感煙探測器相連。消防按鈕的4根線,二根是啟泵線,二根是信號線。

    2016-02-24 19:17:36 


  • 我來回答:從系統圖中你首先要明白消火栓按鈕要接入信號線(通常是ZR-RVS-2*1.5)和啟泵線(ZR-BV*4*1.5)兩種線。按你平面圖左邊2個消火栓按鈕應該還沒有啟泵按鈕線路,要補增加啟泵按鈕線,如插圖。