叉··子 2016-02-24 15:30:04 | 海南省 安裝 | 589查看 2回答
消防弱電系統
我想計算消防啟泵線的工程量,但是計算到第3層的時候發現消防啟泵按鈕是和感煙探測器連在一起了,兩個起泵按鈕并沒有多余的線連接,這時我要怎么計算工程量?幫幫忙~~~新手剛接觸安裝這一塊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:啟泵線就是系統圖中紅線貫通的ZRBV-4*1.5的線,不需要和感煙探測器相連。消防按鈕的4根線,二根是啟泵線,二根是信號線。
2016-02-24 19:17:36
-
2016-02-25 17:48:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看