鄺 2020-12-03 12:54:21 | 海南省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 2717查看 1回答
消防弱電(防火門監控)和(消防設備電源監控)(電氣火災監控系統)通訊線是一條?
請問消防弱電(防火門監控)和(消防設備電源監控)(電氣火災監控系統)通訊線是一條?,圖紙三個系統的系統圖都是單獨畫的示意圖。從主機室引一條通訊線還是兩條通訊線? 新手線路不太理解
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火門監控:通訊線,如果有常開防火門還需要24V電源線。
消防設備電源監控:通訊線+24V電源線
電氣火災監控系統:通訊線
2020-12-03 13:24:42