QINYI0717 2016-02-02 09:51:17 | 江蘇省 其他專業 | 1042查看 3回答
請專家回答一下上海模板超高費的問題
請專家回答一下上海模板超高費的問題 1、柱模板超高費的工程量是按照超出3.6米部分計算,還是按勸告計算 2、構造柱計算超高費嗎 3、柱當中有沒3米一檔,是什么意思?加入板梁高度是8米 是不是在套定額的時候乘以2 (8-3.6-3 )是否是這樣理解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請專家回答一下上海模板超高費的問題 1、柱模板超高費的工程量是按照超出3.6米部分計算,還是按勸告計算 【是要按超高部分的面積計算的】
2、構造柱計算超高費嗎 【構造柱是沒有計取的】
3、柱當中有沒3米一檔,是什么意思?【這個應該是說每3m計算一個超高,超過3.6m,在3m內計算一個,超過3m在計算一個】
加入板梁高度是8米 是不是在套定額的時候乘以2 (8-3.6-3 )是否是這樣理解【是的,可以這樣理解的】
2016-02-02 10:27:37
-
1.模板子目是按不同情況,綜合考慮了工具式鋼模板(定型鋼模)、組合鋼模板、木模板、磚地模、磚胎模、混凝土長線臺座等。
2.現澆鋼筋混凝土模板子目,層高是按3.6m考慮的 (包括3.6m)。建筑設計層高超過3.6m時,計算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墻、柱合并套用墻柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不適用于欄板、挑沿、天溝、樓梯及構筑物類構件。
2016-02-02 10:22:54
-
2.現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。
2016-02-02 10:34:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看