94****@qq.com 2016-01-23 13:21:45 | 山西省 安裝 | 998查看 6回答
安裝2011定額預分支電纜五芯如何套
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定額?預算中是按四芯考慮的?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定額?預算中是按四芯考慮的?
--:直接套銅芯電纜子目,套定額是按截面區分的,不是看幾芯,如果4芯變成5芯,可以套系數,如果定額沒有說明那么系數也不改變
這個套銅芯電纜35mm2內的
2016-01-23 15:13:44
-
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定額?
回復:這是預分支電纜,按截面積套預分支電纜子目
預算中是按四芯考慮的?
定額是按三芯考慮的。四芯不成系數。五芯以上要乘以系數,具體見定額電纜章節說明。
2016-01-23 16:25:59
-
套四芯安裝子目乘系數。
2016-01-23 19:33:45
-
安裝2011定額預分支電纜YFD-WDZN-YJV5*16/5*10應該根據電纜的敷設方式選擇套“五芯電纜敷設 35mm2以內”定額子母,主材分別按實際規格電纜單價計入。
2016-01-23 19:24:27
-
安裝2011定額預分支電纜預算中是按四芯考慮的,五芯電纜也只能按四芯套乘個相應系數。
2016-01-24 09:19:54
-
注意:16平方以下的電纜應該套控制電纜!?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?/div>
2016-01-29 16:47:11
其他類似問題 查看更多-
預分支電纜頭2011安裝定額里沒有此項,應該套那條定額?預分支電纜的價格應該是普通電纜的百分之幾?
預分支電纜的價格應該是普通電纜的百分之幾?預分支電纜頭2011安裝定額里沒有此項,應該套那條定額?
-
如下截圖,預分支電纜主電纜需要多算一段嗎?分支電纜是否需要單獨計算?根據山西定額,預分支電纜的組價按普通電纜組價嗎?
-
山西安裝定額中 五芯電纜敷設要不要乘以系數1.3
還有就是YJV22-3*95+1*50的該怎么套定額 是套三芯的還是套五芯的啊?山西定額五芯電纜的敷設要不要乘以系數1.3 ,要是需要了在軟件中怎么體現?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看