181****4180 2016-01-19 11:48:22 | 重慶市 其他專業 | 4083查看 3回答
消防水池防水
如圖第一個防水是做在內側,第二防水是做在外側的嗎?消防水池內外側防水上翻高度是多少呢,有那本圖集有說明?圖紙上是沒說的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納錯了,應該是第一個是在水池底板的下面,第二個是在水池底板的上面,防水卷材都是要上翻到水池頂板的,這樣是為了形成一個封閉的防水空間
2016-01-19 11:57:21
-
消防水池是用來蓄水的,應該全墻面防水.
2016-01-19 11:55:46
-
如圖第一個防水是做在內側,第二防水是做在外側的嗎?【正好相反,第一個防水在外側,第二個防水在內側】消防水池內外側防水上翻高度是多少呢,有那本圖集有說明?圖紙上是沒說的【消防水池的側壁防水應該看墻面的防水要求,地板的防水應該和側壁的防水形成整體】
2016-01-19 12:10:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看