壞壞兔 2016-01-13 15:29:32 | 山東省 土建 | 3276查看 1回答
高出屋面的電梯間、水箱間外腳手架單獨計算還是并入到外墻腳手架面積里?
規則上說這塊單獨計算套15米外腳手架。但是同事說,這個要并入外墻,說規則有誤。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果規則有誤,也需要有相應的勘誤文件才可以計算,否則還是按原來的規則(有誤)計算。廣東定額是并入主墻計算。
2016-01-13 15:34:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看