流光的灰白淺影 2012-11-21 11:29:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 4回答
這個箍筋怎么定義?
梁的集中標注箍筋為A8@100/200(2),但這跟梁的一部分原位標注箍筋為A8@100(2),這跟梁怎么定義?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就在原位標注的時候,在梁跨箍筋信息內修改就可以的
2012-11-21 13:50:43
-
支持樓上說法!
2012-11-21 14:30:08
-
梁定義時按集中標注A8@100/200(2),畫好梁后進行原位標注:為A8@100(2)即可
2012-11-21 14:31:21
-
A8@100(2)是指原位標注所在梁跨箍筋的間距是100,在梁原位標注中輸入即可。A8@100/200(2)是指梁的基礎標注,在梁的集中標注(即梁的定義中)設置即可。
2012-11-21 14:43:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看