东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 低壓母線槽怎么算長度

    定額上沒有規定低壓母線槽有沒有預留長度,只規定了按設計中心線走,但預留規定里有個多片重型母線與設備連接多加1米,在算低壓母線槽時該不該加上?或者母線計算方法到底怎么計算?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    《北京市建設工程計價依據(2012)》第4冊 電氣設備安裝工程第三章 母線安裝計算規則第二條、共箱母線、低壓封閉式插接母線槽按設計圖示尺寸以中心線長度計算。附表                    硬母線配置安裝預留長度表         單位:m/根
    序號 項目 預留長度 說明
    1 帶形、槽形母線終端 0.3 從最后一個支持點算起
    2 帶形、槽形母線與分支線連接 0.5 分支線預留
    3 帶形母線與設備連接 0.5 從設備端子接口算起
    4 多片重型母線與設備連接 1 從設備端子接口算起
    5 槽形母線與設備連接 0.5 從設備端子接口算起

    附表中的“槽型母線”就是定額子目中的“低壓封閉式插接母線槽“,按附表規定每根槽型母線除了按施工圖中心線長度計算延長米以外還要按附表規定增加預留長度0.3m+0.5m+0.5m。

    2016-01-10 20:11:25 

  • 定額上沒有規定低壓母線槽有沒有預留長度,只規定了按設計中心線走,但預留規定里有個多片重型母線與設備連接多加1米,在算低壓母線槽時是不應該加上1米的,母線計算方法應該是圖示尺寸+2.3%損耗計算的。

    2016-01-10 18:54:31 

  • 定額上沒有規定低壓母線槽有沒有預留長度,只規定了按設計中心線走,但預留規定里有個多片重型母線與設備連接多加1米,在算低壓母線槽時該不該加上?

    --:這個1米需要單獨的加上

    或者母線計算方法到底怎么計算?

    ——:水平長度+預留長度

    2016-01-10 19:58:25 