GY 2016-01-07 16:14:08 | 浙江省 安裝 | 6393查看 5回答
管道保溫計算工程量按延長米計算后,如法蘭、閥門不保溫量否還要減去其長度?
管道保溫的工程量計算按包括管件、閥門、法蘭、管子的延長米計算后,能否還能計算閥門、法蘭的保溫工程量。按延長米計算的依據在哪?還能計算閥門、法蘭工程量的依據有嗎?問題補充:其實查閱94全統定額解釋后已明確說明:管道絕熱工程,不包括閥門、法蘭工作內容,發生時執行相關定額。計算絕熱管道工程量時,其管道延長米數量不扣除閥門、法蘭所占長度,因閥門、法蘭絕熱工程量計算式中已考慮此因素。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管道保溫的工程量計算按包括管件、閥門、法蘭、管子的延長米計算后,能否還能計算閥門、法蘭的保溫工程量。按延長米計算的依據在哪?還能計算閥門、法蘭工程量的依據有嗎?
——:您管道的工程量都已經包含了管件、閥門、法蘭等的工程量了,
您管道的保溫也是包含了這部分的保溫工程量的,不能再計算的
2016-01-07 16:28:16
-
管道保溫的工程量計算按包括管件、閥門、法蘭、管子的延長米計算后,是不能再計算閥門、法蘭的保溫工程量了。管道保溫一般是不按延長米計算的的,應該是以保溫材料按立方米計算的。
2016-01-07 16:31:32
-
不能,而且管道保溫也不是按照延長米計算的,是按照立方米.
2016-01-07 17:14:14
-
我暈,沒有管道的延長米,哪來的立方米!
2017-10-30 16:51:00
-
管道保溫計算工程量按延長米計算后,如法蘭、閥門不保溫也不得減去其長度的,因為絕熱管殼與保護層殼都是按塊料考慮的。具體說明查看:刷油、防腐蝕、絕熱工程分冊中絕熱章節的說明吧。
2022-01-29 22:50:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看