胡安坤 2012-11-27 07:45:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4886查看 3回答
雙柱及多柱獨基邊長大于2500時減短配筋問題
雙柱及多柱獨基邊長大于2500時還要不要減短10%配筋?為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納獨立基礎受力筋長度計算設定值是2500,根據《簡明鋼筋混凝土結構構造手冊》第408頁獨立基礎邊長大于等于設定值時,受力鋼筋長度為:四周鋼筋是邊長-2*bhc,其余鋼筋是0.9*邊長,也就是樓主說的減短10%配筋。
2012-11-27 14:34:36
-
雙柱及多柱獨基邊長大于2500時是不要減短10%配筋的,應該按圖紙設計的配筋計算。
2012-11-27 07:53:56
-
你好,不縮短,圖集有說明
2012-11-27 08:05:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看