zhlkoa556@aliyun.com 2015-12-25 16:29:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 35540查看 3回答
廣聯達報表中的模板面積包括超高模板面積嗎?
1.如果要計算一層的總模板面積需要再上超高的模板面積嗎? 2.報表中暗柱的模板面積為0,是否是直接計算到混凝土墻中?匯總總模板面積時只需要把墻,梁,板的模板面積相加就可以了嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣聯達報表中的模板面積包括超高模板面積,不過要是有模板超高還是要另外套子目,這只是相應的超高增加費用。如果要計算一層的總模板面積不需要再上超高的模板面積。2.報表中暗柱的模板面積為0,是直接計算到混凝土墻中,匯總總模板面積時只需要把墻,梁,板的模板面積相加就可以了。
2015-12-25 16:43:32
-
你好,不需要加超高模板面積了。
2015-12-25 16:33:49
-
1.如果要計算一層的總模板面積需要再上超高的模板面積嗎?【不用的,模板面積包含超高部分的面積的,套用定額的時候分別套用各自工程量就可以】
2.報表中暗柱的模板面積為0,是否是直接計算到混凝土墻中?匯總總模板面積時只需要把墻,梁,板的模板面積相加就可以了嗎?【對的,只要匯總墻、梁、板的面積就可以,但如果是獨立的框架柱是要計算的】
2015-12-25 16:43:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看