junge694018285 2015-12-22 14:09:38 | 湖北省 其他專業 | 3675查看 2回答
剪力墻構造邊緣柱縱筋只有底部500是非搭接區嗎
根據11G101-1第73頁,剪力墻構造邊緣柱只有底部500是非搭接區,但是在12G901-1中3-1,卻沒有非搭接區,請問各位大神:我現在的工程是3M的層高,剪力墻GBZ縱筋是C12,砼等級C25,四級抗震,剪力墻上面的梁是600高,如果綁扎搭接的話,有200進入了GBZ上部的500非搭接區(如果上部也有非搭接區的話),另外,GBZ的縱筋綁扎接頭可以在同一截面嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據11G101-1第73頁,剪力墻構造邊緣柱只有底部500是非搭接區,但是在12G901-1中3-1,卻沒有非搭接區,我現在的工程是3M的層高,剪力墻GBZ縱筋是C12,砼等級C25,四級抗震,剪力墻上面的梁是600高,如果綁扎搭接的話,有200進入了GBZ上部的500非搭接區(如果上部也有非搭接區的話),另外,GBZ的縱筋綁扎接頭是不可以在同一截面的。
2015-12-22 14:40:59
-
首先C25砼四級抗震C12的鋼筋50%的搭接是680約等于700 那么矮樁是1200即可 而高樁是1200+0.3*700+700=2110約等于2150你也可以下料3700即可!另外12G901P65頁中邊緣構件上面搭接只要不進入板即可!
2015-12-28 12:44:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看