若 2012-11-27 16:46:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1792查看 4回答
板上只有負筋還需要布置受力筋嗎?
板四周上只有負筋,板說明中為:未注明的樓板配筋為雙層雙向C12-150 請問:此類板上還需要布置受力筋嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有了負筋,圖紙說明里面又明確說明未注明的樓板配筋為雙層雙向C12-150,那當然就要布置受力筋了。
2012-11-29 17:27:58
-
說明里未注明的樓板配筋為雙層雙向C12-150,這說明樓板配筋是雙層雙向C12-150,負筋是附加的,與雙層雙向C12-150隔一布一。
2012-11-27 16:54:41
-
您好:這個也未必注明的樓板配筋為雙層雙向C12-150,如果:是做工程與設計部門問清 如果:是練習軟件也可以【單、雙】都可以
2012-11-27 18:37:59
-
1、布置雙層雙向板筋的情況下,負筋是與板上鐵插空布置的,負筋不需要分布筋 2、樓主的描述,圖紙不存在問題
2012-11-28 00:55:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看