求不得 2015-12-07 10:41:19 | 廣東省 安裝 | 7942查看 5回答
關于預留電線的問題
關于燈具 插座 開關面板出的電線預留問題 本人之前在湖北做 該部分施工預留配線計量是不考慮 預留量是考慮到相應的開關插座燈具的安裝里面, 目前在深圳配線定額的損耗率有16% 燈具 插座 開關面板等定額里面也沒有預留電線的含量 也就是說深圳定額是考慮到配線里面了 那么各位在計算配線工程量的時候是如何考慮預留的1、套定額計量不考慮預留?2、表格計價時預留的工程量如何考慮?問題補充:你們回復能不能看下問題啊要是就看計算規則我也不會問啊!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
關于預留電線的問題
燈具、插座、開關不預留線,定額消耗量已包含預留量。配電箱有預留量
2015-12-07 10:54:07
-
已采納你好:16%不全是損耗率,它是由損失率和百米導線的接頭量的合計。是不包含開關、插座接頭的預留量的,開關、插座的導線預留量定額是按150mm考慮的。
2015-12-07 19:52:56
-
已采納你好:燈具,開關和插座不計算預留長度。
2015-12-07 20:51:25
-
已采納定額中的損耗量16%是不含預留量的預留按表計算另加。
2015-12-07 20:06:24
-
已采納
看一下定額說明
十五、燈具,明、暗開關,插座,按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算。配線進入開關箱、柜、板的預留線,可參照下表長度,分別計入相應的工程量內。2015-12-08 07:13:01