Black 2015-12-03 19:39:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 9382查看 4回答
遇到柱帽,柱頂標高應該定為板頂還是柱帽底
遇到柱和柱帽的時候,柱的頂標設為板頂和柱帽底的量是不同的。 柱縱筋在頂部的彎折和箍筋根數不同。那么哪種才是正確的畫法呢。我也沒在圖集上找到相應的節點說明。第一張圖是到板頂,第二張是到柱帽底 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
遇到柱和柱帽的時候,柱的頂標設為板頂和柱帽底的量是不同的。柱縱筋在頂部的彎折和箍筋根數不同。那么哪種才是正確的畫法呢。我也沒在圖集上找到相應的節點說明。第一張圖是到板頂,第二張是到柱帽底謝謝!
你好:柱子應該是算到層頂標高。柱帽的配筋屬于構造要求的。柱子的主筋不可以按錨入柱帽計算。
2015-12-04 06:33:20
-
正常的柱子的高度都是層底標高到層頂標高的
就是一個樓層的高度的
不能因為有柱帽,就調整了柱子的高度的
您樓層上下之間是需要銜接的
2015-12-04 06:39:02
-
遇到柱和柱帽的時候,柱的頂標設為板頂和柱帽底的量是不同的。柱縱筋在頂部的彎折和箍筋根數不同。那么哪種才是正確的畫法呢。我也沒在圖集上找到相應的節點說明
正確的做法是柱頂標高到板頂的標高,也就是樓層的標高.
2015-12-04 07:35:34
-
答:是第一張圖板頂標高。
2015-12-04 08:32:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看