關于廣聯達鋼筋設置墻豎向鋼筋
筏板厚2700,墻豎向鋼筋要求每兩根有一根伸入筏板底彎折,在廣聯達中應怎樣設置節點,請各位大神賜教!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
筏板厚2700,墻豎向鋼筋要求每兩根有一根伸入筏板底彎折,在廣聯達中應怎樣設置節點
筏板厚2700,墻豎向鋼筋要求每兩根有一根伸入筏板底彎折,在廣聯達中可以先按全部伸到筏板底彎折,在匯總計算后,在編輯中修改一半鋼筋為伸入筏板錨固,再鎖定來處理.
2015-11-30 11:31:19
-
你好:可以按兩種插筋的平均長度來定義。
2015-11-30 11:33:35
-
筏板厚2700,墻豎向鋼筋要求每兩根有一根伸入筏板底彎折,在廣聯達中應怎樣設置節點,請各位大神賜教!!!--------------建議變通處理,比如左側鋼筋全部伸到底,右側全部錨固。