QS/CE 2015-11-28 08:36:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1826查看 4回答
請問各位大神,如圖(梁底平板底),查看鋼筋三維是這樣的,有部分鋼筋外露,錨固是否有問題?
請問各位大神,如圖(梁底平板底),查看鋼筋三維是這樣的,有部分鋼筋外露,錨固是否有問題?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣是沒有錯的,梁的上部鋼筋確實要到那個位置的
也就是說上部有框架柱,就是錨入到上層的框架柱中,如果沒有,梁也是要延長到這個柱邊的
2015-11-28 08:39:32
-
沒問題,你的梁底平板底,柱頂平板頂,也就是梁頂高于柱頂,由于你的梁沒有繪制到柱子邊,導致你三維的時候看出的鋼筋是露出來的,在實際施工中,高于柱頂的梁是會澆筑到柱子外邊的,而且梁的縱筋時錨固進柱子對邊再向下彎折15d,從你的圖上看是沒有問題的!
2015-11-28 11:43:57
-
答:梁底平板底,你的梁標高升高,你的支座(柱)標高也應升高,這樣梁的錨固入柱,就會正確了。
2015-11-28 08:51:22
-
答:梁底平板底,也就是梁面標高提高了,相應框架柱支座點也相應提高,這樣梁的上部受力主筋就能錨固到柱內了。
2015-11-28 09:00:16