第3.7.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度 (附加) 說明
1.電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算
2.電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值
3.電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值
4.變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值
5.電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值
6.電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值
7.電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸
8.高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線
9.電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算
10.廠用變壓器 3.0m 從地坪起算
11.電纜繞過梁柱等增加長度 按實際計算 按被繞物的斷面情況計
12.電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值