skyfreeman 2015-11-20 17:25:38 | 江蘇省 安裝 | 1303查看 1回答
關于火災報警的圖紙問題
一個火災報警項目的系統圖,看了半天沒看明白?請大俠們指導,看附圖。圖中從消防控制室出來標注了2S+5B+3F+3D,但是緊接著后面又標注了12S+2B+F+D,這是怎么理解的?還有從下往上,第二個XF(端子箱)到第三個XF,標注由12S+B+F+D變成了11S+B+F+D,是不是表示S(信號線)是從消防控制室一根一根接出來的,但是B\\F\\D線是從第二個XF并聯接出來的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中從消防控制室出來標注了2S+5B+3F+3D,但是緊接著后面又標注了12S+2B+F+D,這是怎么理解的?【從機房出來的分兩路,2s的分到左邊設備,12s分到右邊樓層】還有從下往上,第二個XF(端子箱)到第三個XF,標注由12S+B+F+D變成了11S+B+F+D,是不是表示S(信號線)是從消防控制室一根一根接出來的,但是B\\F\\D線是從第二個XF并聯接出來的?是這樣的。信號線不能串聯,廣播線、分機電話線、電源線可以串聯。
2015-11-20 19:22:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看