火災報警系統中模塊的問題
1、火災報警系統中系統圖中樓層顯示器,聲光報警器等設備上都有模塊,然而平面圖中并沒有畫出模塊,然而這一部分的模塊是包含在設備上,還是另單獨計算,如果需要計算,模塊需要接線盒嗎,模塊一般安裝高度多少?2、火災報警中那些正壓風口,排煙風機,排煙風口等需要計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、火災報警系統中系統圖中樓層顯示器,聲光報警器等設備上都有模塊,然而平面圖中并沒有畫出模塊,然而這一部分的模塊是包含在設備價格里,不用單獨計算,
2、火災報警中那些正壓風口,排煙風機,排煙風口等需要計算嗎?施工范圍包含排煙部分的話就需要計算的2017-09-01 08:45:25
-
1、火災報警系統中系統圖中樓層顯示器,聲光報警器等設備上都有模塊,然而平面圖中并沒有畫出模塊,這一部分的模塊是需要另單獨計算,模塊是需要接線盒的,模塊是就近安裝就行
2、火災報警中那些正壓風口,排煙風機,排煙風口等不需要計算的。只需要計算相應的報警設備即可。2017-09-01 09:31:27