峰光無限 2015-11-09 14:12:56 | 山東省 土建 | 4834查看 3回答
當女兒墻高度超過500時設置構造柱,這里的女兒墻高度是不是不包含墻頂壓頂的厚
當女兒墻高度超過500時設置構造柱,這里的女兒墻高度是不是不包含墻頂壓頂的厚度,是砌體的高度?也就是說砌體高度不夠500不用設GZ
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
當女兒墻高度超過500時設置構造柱,這里的女兒墻高度是不是不包含墻頂壓頂的厚度,是砌體的高度?【包含壓頂的高度的】也就是說砌體高度不夠500不用設GZ【不是這樣的,是要包含壓頂不夠500不設置構造柱】
2015-11-09 15:08:02
-
當女兒墻高度超過500時設置構造柱,這里的女兒墻高度是不是不包含墻頂壓頂的厚度,是砌體的高度?也就是說砌體高度不夠500不用設GZ
——:不是的e女兒墻的高度,是從您屋面板開始算至女兒墻頂端
包括您壓頂的高度
2015-11-09 15:03:23
-
當女兒墻高度超過500時設置構造柱,這里的女兒墻高度是不是不包含墻頂壓頂的厚度,是砌體的高度?也就是說砌體高度不夠500不用設GZ
——女兒墻的高度,是從屋面板頂面開始算至女兒墻頂端,包含壓頂的高度,當女兒墻高度超過500時設置構造柱,就是從屋面板頂面開始算至女兒墻壓頂的上表面大于500(不包括500本身)時設置構造柱。計算砌體工程量時計算至混凝土壓頂的下表面(即扣除混凝土壓頂的體積)
2015-11-09 16:21:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看