151****1977 2018-12-06 13:44:38 | 遼寧省 安裝 | 1387查看 3回答
接線盒
各位老師 請問強電和弱電的接線盒應該怎么算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納開關、插座、燈頭,消防報警終端設備、弱電終端都需要接線盒另配管過長需要加裝接線盒,要求如下:?。?)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑:1)管子全長超過20m,無彎曲時;2)管子全長超過14m,只有一個彎曲時;3)管子全長超過8m,有二個彎曲時;4)管子全長超過5m,有三個彎曲時。(2)當電線保護管遇下列情況之一時,中間應增設接線盒或拉線盒,且接線盒或拉線盒的位置應便于穿線:1)管長度每超過30m,無彎曲;2)管長度每超過20m,有一個彎曲;3)管長度每超過15m,有二個彎曲;4)管長度每超過8m,有三個彎曲。?。?)垂直敷設的電線保護管遇下列情況之一時,應增設固定導線用的拉線盒:1)管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m;2)管內導線截面為70mm2~95mm2,長度每超過20m;3)管內導線截面為120mm2~240mm2,長度每超過18m。
2018-12-06 14:27:36
-
你好:按數量計算工程量。看計算規則
2018-12-06 13:57:19
-
看圖紙和規范要求計算(1)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑:
1)管子全長超過20m,無彎曲時;
2)管子全長超過14m,只有一個彎曲時;
3)管子全長超過8m,有二個彎曲時;
4)管子全長超過5m,有三個彎曲時。
(2)當電線保護管遇下列情況之一時,中間應增設接線盒或拉線盒,且接線盒或拉線盒的位置應便于穿線:
1)管長度每超過30m,無彎曲;
2)管長度每超過20m,有一個彎曲;
3)管長度每超過15m,有二個彎曲;
4)管長度每超過8m,有三個彎曲。
?。?)垂直敷設的電線保護管遇下列情況之一時,應增設固定導線用的拉線盒:
1)管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m;
2)管內導線截面為70mm2~95mm2,長度每超過20m;
3)管內導線截面為120mm2~240mm2,長度每超過18m。2018-12-06 14:25:43