  • 接線盒

    各位老師 請問強電和弱電的接線盒應該怎么算
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    開關、插座、燈頭,消防報警終端設備、弱電終端都需要接線盒
    另配管過長需要加裝接線盒,要求如下:
    ?。?)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑:
      1)管子全長超過20m,無彎曲時;
      2)管子全長超過14m,只有一個彎曲時;
      3)管子全長超過8m,有二個彎曲時;
      4)管子全長超過5m,有三個彎曲時。
      (2)當電線保護管遇下列情況之一時,中間應增設接線盒或拉線盒,且接線盒或拉線盒的位置應便于穿線:
      1)管長度每超過30m,無彎曲;
      2)管長度每超過20m,有一個彎曲;
      3)管長度每超過15m,有二個彎曲;
      4)管長度每超過8m,有三個彎曲。
     ?。?)垂直敷設的電線保護管遇下列情況之一時,應增設固定導線用的拉線盒:
      1)管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m;
      2)管內導線截面為70mm2~95mm2,長度每超過20m;
      3)管內導線截面為120mm2~240mm2,長度每超過18m。

    2018-12-06 14:27:36 

  • 你好:按數量計算工程量。看計算規則

    2018-12-06 13:57:19 

  • 看圖紙和規范要求計算
    (1)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑:
    2018-12-06 14:25:43 