小情歌 2015-11-04 20:43:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1676查看 3回答
這個 池壁 我用剪力墻繪制 上部這6根鋼筋在壓強筋輸入行嗎??
這個 池壁 我用剪力墻繪制 上部這6根鋼筋在壓強筋輸入行嗎?? 壓強筋不能輸間距的 ,這個地方標注是有間距的 會不會影響水平鋼筋根數??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣你可以用暗梁來處理的,暗梁不輸入箍筋,分別用上部筋、腰筋、底筋來代替
這樣你分別用壓墻筋和暗梁繪制,看一下鋼筋數量是否正確,哪一種和實際比較相符就用哪一種吧
2015-11-04 20:44:47
-
親,您這個是壓墻筋追問(2015-11-04 21:04:31):
老師 剪力墻壓墻筋 沒 間距的 = = 您能看到您那張圖 右邊 那個 4C16 嗎?
——:我知道壓墻筋沒有間距的,你直接給出根數就可以的了
還有 加強筋類型 選擇垂直加強筋 還要給他算彎鉤? 這個彎鉤軟件不自己算?
——:那不是彎鉤啊,那是您基礎內的錨固的
您在這里我看不出您的設計是否給出,但是一把是都有的
2015-11-04 20:50:52
-
這個 池壁 我用剪力墻繪制 上部這6根鋼筋在壓強筋輸入行嗎?? 壓強筋不能輸間距的 ,這個地方標注是有間距的 會不會影響水平鋼筋根數??
這個池壁用剪力墻繪制,上部這6根鋼筋和水平鋼筋是同規格的,并且是按間距布置的,所以不用在壓墻筋中輸入,只需要在匯總計算后,把水平鋼筋根數在編輯中修改一下,加2根即可,然后鎖定就可以了.
2015-11-04 21:18:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看