涼水清茶 2015-11-04 17:51:56 | 海南省 土建 | 6247查看 3回答
人工挖孔樁螺旋箍筋加密區間距如何知道
請教一下大家,圖紙上面標明了樁長8.5m,螺旋箍筋間距是100,加密區長度是3.4m,那加密區的間距沒有說明,如何知道呢?廣聯達里面單構件只需要輸入加密區長度就可以計算,那是以多少的間距考慮的呢?謝謝大家!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請教一下大家,圖紙上面標明了樁長8.5m,螺旋箍筋間距是100,加密區長度是3.4m,那加密區的間距沒有說明,如何知道呢?廣聯達里面單構件只需要輸入加密區長度就可以計算,那是以多少的間距考慮的呢?謝謝大家!
這個螺旋箍筋間距100就應該是加密區的箍筋間距了
2015-11-04 18:25:59
-
已采納答:由于內容較多,我的截面,你放大點看吧。加密是100mm,非加密區是200mm的。但不絕對的,最好與設計溝通。
2015-11-04 20:21:27
-
已采納鋼筋籠長8.4米加密區長3.4米箍筋間距100,非加密區5米箍筋間距200.
2015-11-05 05:38:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看