  • 現澆板上砌隔墻板底附加鋼筋問題

    結構說明中:現澆板上砌隔墻時,墻厚范圍內板底附加3c12@100鋼筋,兩端錨入梁內 請問:1、這個3根c12的鋼筋是現澆板澆筑的時候提前預埋好,還是二次砌墻的時候直接植筋 2、這個鋼筋的位置是在哪里?比方說二次現澆板砌墻,是在二次現澆板的板底還是三層現澆板的板底(即砌體墻頂部與板接觸的位置) 3,、如果第二種情況說的是后者,如果墻頂部是梁,這3根c12鋼筋是不是就不存在了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:結構說明中:現澆板上砌隔墻時,墻厚范圍內板底附加3c12@100鋼筋,兩端錨入梁內請問:

    1、這個3根c12的鋼筋是現澆板澆筑的時候提前預埋好,還是二次砌墻的時候直接植筋 。在綁扎現澆板時布置此鋼筋。

    2、這個鋼筋的位置是在哪里?在后砌墻的下方板內。

    3,、如果第二種情況說的是后者,如果墻頂部是梁,這3根c12鋼筋是不是就不存在了,是的。只有后砌墻下沒有結構梁時,才要求在板內附加加強筋。

    軟件里最快捷的方法是在單構件里直接輸入加強筋,

    附加鋼筋

     

    2015-11-04 09:56:17 

  • 根據您描述的情況屬于設計說明中明示要求。理論上是在樓板之上砌筑墻體(二次結構)且板下沒有梁的情況下,為了加強樓板,沿著縱向墻體設置3c12加強筋。具體到施工時一般暫時不理會,二次結構施工時在樓板上邊做混凝土加強帶(厚度在100以內、寬度=墻體厚度)方便。

    軟件操作,建議您定義板帶構件屬性中輸入3c12(板帶寬度=墻體厚度)畫圖元(這樣錨固全解決了)