ZC 2015-10-30 16:07:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3599查看 2回答
請問一下 關于 消防水泵房 管道套用定額問題
定額 規范上 消防泵房里的管道套用 工業管道相關子目 但是 現實中 管道安裝使用 卡箍的 工業管道上也沒管道使用卡箍安裝的子目 這個 一般怎么處理 還是直接套用 給排水管道相關子目 ? 還有相關 法蘭 閥門 都是套用工業管道相關子目么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額 規范上 消防泵房里的管道套用 工業管道相關子目 但是 現實中 管道安裝使用 卡箍的 工業管道上也沒管道使用卡箍安裝的子目 這個 一般處理 是根據實際管道安裝情況 直接套用 給排水管道相關定額子目,使用卡箍的就套第八冊, 還有相關 法蘭 閥門 應該是套用工業管道相關子目的。
2015-10-30 16:11:48
-
定額、規范上,消防泵房里的管道套用工業管道相關子目 但是現實中管道安裝使用卡箍的工業管道上也沒管道使用卡箍安裝的子目,這個一般是直接套用 給排水管道相關子目,相關法蘭、閥門都是套用工業管道相關子目。
2015-10-30 19:39:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看