2377035453@QQ.com 2015-10-30 11:13:46 | 廣東省 其他專業 | 2947查看 2回答
冠梁與樁相交箍筋處理問題
如下圖,請問一般樁跟冠梁相交,應該是樁的箍筋鋪設到交界處的吧?還是冠梁的箍筋貫通呢?有誰在現場做過支護的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
冠梁箍筋貫通,樁箍筋布置到梁底箍筋外皮下來50mm處截止。
2015-10-30 13:52:25
-
冠梁的箍筋貫通 依據基坑支護施工方案和圖紙、圖集
2015-10-30 14:44:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看