    各位前輩,小生在看03g101-1的時候有以下三點不是很理解,望前輩賜教,謝謝。 1、抗震樓層框架梁、抗震屋面框架梁,當梁上部貫通筋采用搭接連接時,搭接長度內的箍筋是否也要加密? 2、非抗震框架梁及非抗震屋面框架梁,當梁上部貫通筋采用搭接連接時,搭接長度內的箍筋是否也要加密? 3、非框架梁的箍筋是否不設加密區,在梁的長度范圍內均按同一間距設置。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、鋼筋的搭接是必須設置在加密區的范圍內。 2、同上。 3、按設計要求,是有存在就一種間距。