181****6289 2015-10-26 18:54:22 | 四川省 其他專業 | 4197查看 3回答
關于圖紙中鋼筋是否采用抗震鋼筋
抗震等級為一,二 三級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋是,鋼筋的抗拉強度實測值與曲阜實測值的比值不應小于1.25;請問這條設計說明中,鋼筋是否為抗震鋼筋???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:按照規范要求目前框架結構的工程必須使用帶E的抗震鋼筋
2015-10-26 19:37:04
-
抗震鋼筋為帶E的鋼筋,這條說明看不出來
2015-10-26 19:00:42
-
抗震等級為一,二 三級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋是,鋼筋的抗拉強度實測值與曲阜實測值的比值不應小于1.25。
這條設計說明中,鋼筋是為抗震鋼筋,來源于GB50011-2010《建筑抗震設計規范》 3.9之規定。
是的,按規范要求,如果采用普通鋼筋滿足了比值就可以不用帶E的抗震鋼筋。
2015-10-26 19:47:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看