38****@qq.com 2015-10-24 15:58:46 | 河北省 土建 | 1271查看 2回答
鋼筋混凝土板帶跟砌體通長筋問題
砌體墻在墻高1/2處設置通長鋼筋混凝土板帶,板帶采用植筋方式。砌體墻中設通長拉結筋,每500mm設置一道,也采用植筋。假設層高是3.6M的。扣除板110mm,梁500mm,那么我設置了一道混凝土板帶。要按計算我通長拉筋要算5道。總共6道。板帶跟通長筋重合了算5道的呢還是6道的植筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:共6道是不能少的。(3.6-0.5梁高-0.5*2上、下的起步)/0.5=4.2=5+1
=6道。
2015-10-24 18:20:46
-
中間加了板帶(圈梁),應該是設置計算5道砌體通長筋的
2015-10-24 18:24:58