曹文奇 2020-01-02 09:29:58 | 河北省 土建 | 1841查看 3回答
筏板鋼筋都是雙層雙向布置了,這些板頂附加筋、板頂附加筋和跟通長筋重合替代通長筋
筏板鋼筋都是雙層雙向布置了,這些板頂附加筋、板頂附加筋和跟通長筋重合替代通長筋,怎么處理這些鋼筋,再布置是不是和雙網雙向的鋼筋重疊了?
2020-01-02 09:38:34 補充
那在軟件中如何處理呢
2020-01-02 09:48:15 補充
跟通長筋交錯布置,說的是附加筋嗎?那替代通長筋的怎么處理?交錯布置需要調鋼筋的間距嗎?
2020-01-02 09:56:24 補充
跟通長筋重合替代通長筋,這個再軟件中如何設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
附加筋就是附加的,不能替代通長筋,在布置雙層雙向通長筋后,用自定義范圍來畫附加筋,也可以用筏板負筋來定義附加筋,然后按位置畫圖。如果替代通長筋,把附加筋部分用獨立基礎定義,在定義中和筏板主筋扣減關系選擇為全部扣減,這樣畫上圖即可。
首次提交 2020-01-02 09:50:01 最近修改2020-01-02 12:24:45 (修改過1次)
-
并不重疊的,該區域需要加強所以要附加鋼筋
2020-01-02 09:36:53
-
用筏板主筋定義,自定義范圍布置,實際是跟通長筋交錯布置的
2020-01-02 09:41:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看