NancyLCY 2015-10-22 20:06:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1182查看 4回答
構造柱鋼筋設置
構造柱鋼筋4A10,軟件計算端部180度彎鉤,但現場實際沒做彎鉤,請問在廣聯達如何設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納構造柱鋼筋4A10,軟件計算端部180度彎鉤,但現場實際沒做彎鉤,請問在廣聯達如何設置?--------------如果是一級鋼筋應該是有彎鉤的,軟件是按11G要求加180度彎鉤,現場沒做彎鉤是不對的,應該是做的彎錨的。要不就是用的二級鋼筋,你把鋼筋改為4B10再就沒有彎鉤了。
2015-10-23 06:29:37
-
答:構造柱鋼筋4A10,A是一級鋼,軟件按11G要求加180度彎鉤,軟件設置是按11G的,現場不按規范做是不對的。如果設計和甲方同意這樣做,可以在鋼筋抽樣匯總計算后編輯編輯鋼筋并鎖定。方法如下:
2015-10-22 22:27:43
-
如果是一級鋼筋應該是有彎鉤的,現場沒做彎鉤,應該是做的彎錨吧?要不就是用的二級鋼筋,你把鋼筋改為2B10再試試
2015-10-22 22:57:18
-
構造柱鋼筋4A10,軟件計算端部180度彎鉤,但現場實際沒做彎鉤,請問在廣聯達如何設置?------------------如果一級端部都不計算彎鉤,快捷的辦法是修改彎鉤設置。
2015-10-23 08:46:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看