F。 2015-10-16 10:54:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1893查看 1回答
剪力墻在基礎中鋼筋設置
概況:1剪力墻結構。2嵌巖基礎。3,其中地下室的墻柱定位是基礎頂~+-0 有以下幾個問題: 1,我將剪力墻繪制基礎頂面上后,(在節點設置中選擇地面彎折,然后在計算設施中懸著錨入兩側各3根水平筋)。剪力墻的垂直筋是否會自動錨入基礎中呢?還是需要將剪力墻定標定為基礎地標高。 2,圖中3C8的拉筋該怎么設置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1剪力墻結構。2嵌巖基礎。3,其中地下室的墻柱定位是基礎頂~+-0 有以下幾個問題:
1,我將剪力墻繪制基礎頂面上后,(在節點設置中選擇地面彎折,然后在計算設施中懸著錨入兩側各3根水平筋)。剪力墻的垂直筋是否會自動錨入基礎中呢?會的,把墻底標高選擇為基礎底標高就可以了。
還是需要將剪力墻定標定為基礎地標高?是的必須要定義為基礎底標高;
2,圖中3C8的拉筋該怎么設置呢?軟件里會按照你定義的水平筋排數來計算拉筋的,不要另外定義拉筋。
2015-10-16 19:30:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看