juan 2014-03-24 20:46:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3161查看 4回答
剪力墻下基礎梁鋼筋不錨入樁承臺中怎樣設置
剪力墻下基礎梁鋼筋不錨入樁承臺中怎樣設置
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只要軟件中,基礎梁沒有支座,就不會有錨固。
基礎梁提取梁跨后,檢查其是否以承臺為支座(通常情況下,用基礎梁類構件定義并繪制的基礎梁,識別梁跨時不會與發生關系,即不會判斷承臺為基礎梁的支座),如果是,則用“刪除支座”功能刪掉該支座即可。
如果是用梁類構件來繪制基礎梁,則可以利用“構件轉換”功能,將梁類構件轉換為基礎梁后,就可以刪除承臺支座了。
不過,從您提供的圖來看,那應該是條形基礎的截面圖啊。條形基礎與承臺相交時,不需要任何修改,其分布筋都不會錨入承臺內的。即承臺內不會有條形基礎的分布筋。請參看下圖:
2014-03-24 21:39:11
-
去計算設置中選擇基礎梁節點設置。對相關的節點進行設置就行
2014-03-24 20:57:14
-
2014-03-25 08:02:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看