輸贏不重要 2015-10-09 15:25:49 | 湖北省 安裝算量GQI | 6210查看 3回答
我算消防弱電預埋的時候,是不是就是層頂標高的設備需要預留一個接線盒
我是算板里面的預埋,是不是吸頂的就預留一個接線盒,不吸頂的就預留一個梁高的套管下來就行了?還是所有的都需要接線盒,板里預埋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,吸頂的,壁裝的、吊頂的,都需要在所需的位置預留接線盒。
吊頂的是在頂板處留盒,然后做完吊頂,安裝消防器具時,在接線盒處引金屬軟管進行連接。所以也需要留盒。
2015-10-09 15:50:19
-
我是算板里面的預埋,是不是吸頂的就預留一個接線盒,不吸頂的就預留一個梁高的套管下來就行了?還是所有的都需要接線盒,板里預埋------------你的理解是正確的。算板里面的預埋,是吸頂的就預留一個接線盒。墻上的在砌體中預留接線盒。
2015-10-09 15:38:16
-
不管是吸頂的還是不吸頂的都要留接線盒的,比如這個感煙探測器是安裝在吊頂板底,那么也要在現澆板上留線盒,然后安裝的時候用軟線接下來,這個軟線費用就包括在感煙的安裝定額子目的含量里不用另外計算。
2015-10-09 16:54:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看