海為水藍 2015-10-07 09:27:53 | 河北省 安裝算量GQI | 2269查看 2回答
預制樁承臺基礎的接地極面積怎么計算
基礎是預制樁承臺基礎,圖紙說明是利用圈梁中2根貫通鋼筋做接地極,請問在計算接地極面積的時候是只計算圈梁的接地面積嗎,還是把承臺面積一起計算兩者相加啊??也就是說1、接地極面積=圈梁接地面積,2、接地極面積=圈梁接地面積+承臺面積,請問1和2那個正確,請河北地區大神回答,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:
1.接地極面積=圈梁接地面積;
2.圖紙說明是利用圈梁中2根貫通鋼筋做接地極;所有應該是以圈梁接地面積計算;
3.你的這個樁承臺是預制樁承臺,它的鋼筋是包裹在混凝土的里面的,不能接地,所以不能考慮樁承臺;
2015-10-07 20:29:40
-
你好,利用圈梁2根貫通鋼筋做接地極,計算圈梁的接地面積即可
2015-10-07 16:11:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看