zhaodou07 2015-10-02 12:03:51 | 山東省 安裝 | 8581查看 4回答
埋地 電氣預留鍍鋅鋼管套什么定額?
問題1、請問埋地電氣預留鍍鋅鋼管套什么定額? 山東地區 問題2、 PVC 管要求預留鐵絲 這個鐵絲該怎么套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問埋地電氣預留鍍鋅鋼管套什么定額? 山東地區
套室外電纜管埋設問題
2、 PVC 管要求預留鐵絲 這個鐵絲該怎么套定額?
套穿線,調整主材名稱及價格
2015-10-02 12:31:05
-
1、埋地電氣預留鍍鋅鋼管套埋地電纜保護管定額子目; PVC 管要求預留鐵絲 這個鐵絲套不上套定額,找甲方簽證補償吧。
2015-10-02 12:33:06
-
要確定埋地電氣預留鍍鋅鋼管用于套電纜或是直接套導線,套電纜時可以用埋地電纜保護管定額子目套;套導線的則直接套用鋼管定額子目方可。 PVC 管要求預留鐵絲就直接用補充主材將鐵絲主材費輸入編項即可以。
2015-10-02 15:23:36
-
你好,電氣埋地預埋管100以下套電氣暗配管定額,100以上套電纜保護管定額。
PVC預埋帶絲,按定額規定調整人材機即可。
2015-10-02 22:37:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看